Een uitvalzekeringuitschakeling is een beveiligingsschakelaar die vaak wordt gebruikt voor kortsluiting op 10KV-distributielijnen. Vanwege de gemakkelijke bediening, het sterke aanpassingsvermogen, de economie en andere voordelen, is het gepopulariseerd in distributielijnen. Omdat het een van de belangrijkste apparaten in distributielijnen is, zal het, zodra de zekeringuitval uitvalt, ernstige schade veroorzaken. Tijdens de daadwerkelijke werking werkt de uitschakelzekering vaak niet normaal. Een dergelijke storing wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende fouten.
1. Per ongeluk laten vallen van de zekeringsbuis
Redenen: (1) De lengte van de zekeringbuis en het vaste deel van de uitsparing zijn niet goed op elkaar afgestemd; (2) Het wordt tijdens bedrijf niet strak aangedrukt; (3) De bovenste afdekking is verbrand en bij trillingen of sterke wind valt de zekeringsbuis zonder enige obstructie.
2. Onjuiste zekering als gevolg van onjuiste selectie van de zekering
Redenen: (1) Als de zekering meerdere keren smelt, betekent dit dat de zekering niet goed is geselecteerd; (2) De beschermingscoördinatie is niet goed en de hogere en lagere niveaus zijn niet selectief; (3) De kwaliteit van de zekering is slecht.
3. Redenen voor het doorbranden van de zekeringbuis:
(1) De rotatie-as van de smeltbuis is ruw en inflexibel; (2) De installatie is onjuist of de hoek is ongepast; (3) In een elektriciteitsnet met een groot kortsluitvermogen is de foutcapaciteit groter dan het breekvermogen van de zekering, waardoor de zekeringbuis doorbrandt.
------------------------------------------------
E-mail: intl@gao-neng.com;
WeChat: 13868121671